登录
|
注册
|
搜索
|
返回网站首页
我的论坛
→
总分类一
→
分类版面一
→
电镀工艺解析:一次氰化物镀银故障处理
电镀工艺解析:一次氰化物镀银故障处理
发起人:xpe321 回复数:
9
浏览数:
12326
最后更新:2012/9/8 14:26:07 by xpe321
简洁模式
完整模式
发表新帖
帖子排序:
从旧到新
从新到旧
2012/9/8 14:03:30
[
只看该作者
]
#1
xpe321
角 色:普通会员
发 帖 数:10
注册时间:2012/9/8
回复
编辑
删除
电镀工艺解析:一次氰化物镀银故障处理
电镀工艺解析:一次氰化物镀银故障处理
电镀工艺解析:一次氰化物镀银故障处理
1 前言
氰化物镀银以其分散能力好、电流效率高、溶液成分稳定、镀层结晶细致均匀等优点,得到广泛应用。2004年,我厂镀银液出现了一次故障,影响了生产。经过分析,排除了故障,恢复了生产。
2 工艺流程
去油→酸洗→焦磷酸盐镀铜→镀银→浸亮→烘干
3 故障现象故障现象:
镀银层粗糙、发花、不均匀,镀液分散能力差,低电流密度区镀层薄或无镀层
,镀层结合力差,镀后零件在80~100℃烘干,有起泡现象。
4 原因分析
造成镀层发花、粗糙及分散能力差可能有以下原因:
(1)零件前处理不干净;(2)电镀时电流密度过大;(3)焦磷酸盐镀铜液有故障;(4)氰化物镀银液有故障。
现场分析中我们重复进行电镀操作过程,零件前处理、电镀均严格按照工艺要求进行,仍有故障出现,排除了第一、第二条原因;零件镀铜后再镀镍,故障消失。分析镀铜、镀银溶液,各成分含量均在工艺规范之内,而且镀铜后零件表面镀层均匀,排除了第三条原因,同时结合镀银分散能力差的现象,初步认定问题的症结在镀银液。
从
镀银
液成分分析显示,其成分含量均在工艺范围内;赫尔槽试验显示:试片整体镀层均匀性差,低电流密度区镀层薄。
种种现象表明,此次故障是由杂质污染造成。
5 故障的排除
5.1 稀释处理
配制部分新溶液,按新、老溶液体积比为1∶3、1∶2、1∶1,分别进行赫尔槽试验,试片没有改观。如继续降低老溶液比例进行实验,即使有改观效果,也没有实际意义,此方案被否定。
5.2 小电流电解处理
取50L溶液,小电流电解处理8h,进行赫尔槽试验,没有明显效果,此方案也被否定。
5.3 吸附处理
取50L镀液,按6mL L的比例加入30%的双氧水(稀释3~5倍加入)后,搅拌30min,静置30min,加入活性炭8g L,搅拌30min后,静置4h过滤,小电流电解处理4h后做赫尔槽试验,试片外观有明显改善,镀层均匀,低电流密度区尤其明显。对镀液成分分析,镀液处理前后,氰化银和氰化钾含量分别减少了3g L和6g L,仍处于工艺范围中限值。
用上述处理好的镀液试镀,镀层均匀细致,分散能力好,Φ6mm、深70mm孔底部镀层厚度达到要求,零件在120℃下保温1h均没有出现起泡现象。
我们按照上述方法对大槽溶液进行处理,经小批量试镀,恢复正常,溶液故障排除。
6 结论
镀银液中的杂质是长期逐步积累造成的。为避免此类故障的再次出现,我们完善了操作规程,重新强调了工艺纪律的执行。(1)加料时,用镀液将材料溶解过滤后加入;(2)工序间清洗必须做到彻底干净;(3)掉入镀槽中的零件必须及时取出;(4)配槽、加料及回收用水必须使用蒸馏水;(5)定期对镀液进行循环过滤,每半年用双氧水和活性炭处理镀液。
镀银液中的杂质是长期逐步积累造成的。为避免此类故障的再次出现,我们完善了操作规程,重新强调了工艺纪律的执行。
http://www.szdiandu.com.cn/